| 收藏本站
上海脚手架搭建电话:13918185405 / 13166471301
 脚手架分类导航: 钢管脚手架 毛竹脚手架 满堂脚手架 门试脚手架 梯试脚手架 装修脚手架 悬挑脚手架 移动脚手架 升降脚手架
当前位置:主页 > 施工方案 > 钢管脚手架施工方案 >

你刚刚浏览过的产品

双排脚手架施工方案
脚手架文档之家 / 2019-05-26 10:45

什么是双排脚手架,什么是单排脚手架?搭设双排脚手架要注意什么?以下是脚手架文档之前整理的搭设双排脚手架的详细介绍。

双排脚手架施工方案
 
一、施工前准备
 
1、材料准备
 
根据施工方案,准备施工材料,其中钢管选用48×3.5的普通钢管,用作立杆和斜杆时长度以4—6米为宜,用作小横杆以1.3米左右为宜,且钢管上严禁打孔。连接扣件要符合材质要求,脚手板选用木脚手板厚度50mm每块重量不大于30kg,基础混凝土选用商品砼,强度等级为C25。
 
2、搭设前准备
 
搭设方案要专业技术人员向作业人员进行详细交底,对各种原材料进行验收,不合格的不准使用,合格的配件要按品种、规格堆放整齐,平稳且场地不得积水,搭设位置的场地要清理、平整。
 
二、搭设准备
 
1、工艺流程
 
场地平整夯实浇注砼→准备工作检查→定位、放线→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→大横杆→小横杆→连墙杆→剪力杆→铺脚手板→垫底托→扎防护栏杆→扎平网→扎立网
 
2、 搭设要求
 
(1) 基础:基础采用20cm砼板带,浇筑基础前,首先将基础处的冻土挖出,并进行夯实,方可进行浇筑。浇筑完成后在板带上铺设木板,其中靠近挑檐部分的外排架体需铺设两层木板。
 
(2) 从室外地坪起,设置三排脚手架,最里排搭至挑檐底部,中间排搭设屋顶檐口下50cm,最外排搭至挑檐上第三步架体。
 
(3) 靠近挑檐部分的架体,中间排架距离建筑物1m,在挑檐的首层部分加设十字斜拉杆,以减少挑檐部分的承重,斜拉杆共设置三步,自挑檐下反两步。首层部分的固定连接杆,需设夹杠与建筑物紧固连接,以防止由于沉降造成挑檐受力超负荷(具体办法根据现场实际情况确定)。外排架体从±0.00往上35m均设双立杆。
 
(4) 挑檐层加设的夹杠,应紧贴外墙内侧,且沿建筑四周布置。夹杠应与建筑物紧固连接,遇墙锁墙、遇柱锁住。夹杠的搭接部位应最少出墙、柱500~1000mm。
 
(5) 为防止架体压迫挑檐,在搭设内排架体时,首先在挑檐上铺设木板,然后在立管下加设底托和3cm~5cm的木楔,待脚手架验收完成后去除木楔。
 
(6) 靠近平台部分的双排架体架设在平台上,首先将平台清扫干净,并且通铺木板,方可进行搭设。
 
(7) 应先立里排立杆,后立外排立杆,内外排两立杆的连线要与墙面垂直。
 
(8) 搭设高度:内立杆要低于檐口50cm,外立杆高出檐口1.5m。
 
(9) 靠近立杆的小横向扫地杆,应紧固拉杆上。
 
(10) 剪刀撑沿高度和宽度方向连续布置与地面夹角为60度,剪刀撑交叉部分需相交1m,两端伸出10cm。
 
(11)连墙杆的设置为5m×5m,梅花型设置,在顶部与转角处加密设置,增加30%,且拉接要牢固、稳定、上下错开。
 
(12) 要满铺一层脚手板用18#钻丝同周围大横杆扎牢,脚手板交接处平整、牢固、无探头板。
 
(13) 设一个出入口,在出入口及开口两侧用双根钢管,用扣件紧固。并在出入口外侧上部搭设安全遮棚,棚宽要大于出入口的宽度,棚顶满铺间距不大于3cm的木脚手板并封密。
 
(14)立网要求自±0.00开始至顶层通铺,平网每三层铺设一道。
 
(15)在脚手架外围的适应位置设置宽度为1.2m的斜道(坡度为1:3),转弯平台面积不小于3.2m,斜道上要设置防滑条。在平台的两个外侧及平台同斜道连接的一面,设剪刀撑到顶。
 
三、质量要求
 
1、立杆垂直度允许偏差不大于架高的1/200,全高垂直度不大于100mm。
 
2、大横杆同一排水平偏差不大于总长的1/300且不大于50mm。
 
3、用于连接大横杆的扣件,开口应朝架内侧,螺栓要向上。直角扣件开口不得朝下,内外立杆连接需要对接扣件,不得采用搭接。
 
4、剪刀撑斜杆两端扣件与立杆节点的距离不大于200mm,中间1----2个连接点。接长采用搭接,搭接长度为1米,采用三只回转扣件锁紧。
 
5、连接杆应与脚手架成垂直,并尽量拉撑在立杆与大横杆的交接处。
 
6、脚手架各杆件相交伸出的端头,均应大于10cm以防杆件滑脱。
 
7、底座沉降小于2mm,步距偏差上下20mm,纵距偏差为左右50mm,横距偏差为前后20mm。
 
四、拆除
 
1、拆除前应召集有关人员对工程进行全面的检查,确立不需要脚手架时,方可进行拆除。
 
2、拆除脚手架前,应将脚手架上的遗留材料,杂物等清理干净,按照先装者后拆,后装者先拆的顺序进行。
 
3、不准分立面拆架或上下两步同时进行拆除。剪刀撑应先拆除中间后,再拆除两头扣件,所有连墙杆等必须随脚手架同步拆除。所有杆件和扣件在拆除时应分离,不准在杆件上附着扣件或两杆连着送到地面。
 
4、拆下的杆件与另配件运到地面后,应随时整理,检查,按品种,分规格,堆放整齐,妥善保管。
 
5、拆下脚手架时,要加强对成品保护,每天拆架下班时,不应留下安全隐患。
 
五、脚手架的验收
 
要严格把好验收关。要以建筑物的结构分段,分部位验收。各部分都要按照技术交底和相关质量要求,严格把关,确保工程质量。
 
脚手架搭设由专业施工队进行搭设,负责人为侯在书、侯复合,搭设完成后后,必须经过现场安全员检查后,上报项目负责人进行验收,签字认定合格后,才能投入使用。发现问题及时加固。验收合格后的外脚手架未经批准,任何人不得任意拆除。
 
六、安全技术措施
 
1、搭设或拆除脚手架时,必须划出安全区,设警戒标志,并应有专人负责,阻止无关人员靠近。
 
2、脚手架搭设人员,必须持证上岗,并经专业培训,不适于不高空作业者,一律不得上脚手架操作。
 
3、搭设、拆除脚手架人员必须戴安全帽,安全带,使用的工具要放在工具袋内,防止掉落伤人,登高要穿防滑鞋。
 
4、拆下的零部件严禁从高空抛掷。
 
5、当遇六级及六级以上大风和雾、雨、雪天气时,应停止脚手架搭设与拆除工作。雨雪后上架作业,应有防滑措施,并应扫除积雪。
 
6、操作层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。(不大于2KN/m2)

用户评论(共0条评论)

  • 暂时还没有任何用户评论
用户名: 匿名用户
E-mail:
评价等级:
评论内容:
验证码: captcha